Добавлено: Ср Авг 29, 2007 2:20 pm Заголовок сообщения: Отслеживание состояния линии
Здраствуйте!
в нашем предприятии используеться пара SHDSL модемов SG-16BVo и SG-16BVs для связи двух офисов по локальной сети, через телефонную линию, естественно. Качество этой самой телефонной линии оставляет желать лучшего - на ней постоянно идут разнообразные помехи, интенсивность и продоложительность этих помех постоянно меняется, и где-то 3 раза в день приходится перенастраивать на ведущем модеме параметры линейного кода и скорости передачи данных. В связи с этим я пишу программу, которая меняла бы параметры связи автоматически - т.е. отслеживала состояние телефонной линии и при появлении помех уменьшала скорость, а при их исчезновении восстанавливала прежнюю. Модем опрашиваеться через COM-порт командой "dsl stat".
Скажите пожалуста, по каким данным из ответа на "dsl stat" можно отслеживать состояние телефонной линии. Изначально я пробовал использовать показатель Noise Margin, но опыты показали, что передача данных может идти одинаково хорошо как при NoiseMargin=1 так и при NoiseMargin=10 или даже 20.
Если данные из ответа на "dsl stat" не пригодны для отслеживания линии, то подскажите пожалуйста по каким данным вообще можно отслеживать её состояние.
Добавлено: Чт Авг 30, 2007 11:55 am Заголовок сообщения: Re: Отслеживание состояния линии
Phoenix писал(а):
в нашем предприятии используеться пара модемов SG-16BVo и SG-16BVs для связи двух офисов по локальной сети, через телефонную линию, естественно. Качество этой самой телефонной линии оставляет желать лучшего - на ней постоянно идут разнообразные помехи, интенсивность и продоложительность этих помех постоянно меняется, и где-то 3 раза в день приходится перенастраивать на ведущем модеме параметры линейного кода и скорости передачи данных.
В SHDSL невозможно изменить параметры без разрыва и повторного
установления связи. Поэтому для устойчивой связи лучше выбрать такие
параметры, при которых модемам вообще не потребуется разрывать связь.
Если связь все равно рвется при любых параметрах, это говорит о
неисправности линии или модемов.
Постоянно меняющиеся помехи могут говорить об утечке одного из
проводов на землю. Для проверки на утечку надо отключить линию от
обоих модемов и измерить омметром (тестером) сопротивление между
каждым из проводов линии и землей. При отсутствии утечки омметр
покажет бесконечность на самом высоком пределе (20 МОм). Если
показывает сопротивление меньше 1 МОм, к тому же непостоянное,
это и есть утечка.
Phoenix писал(а):
Изначально я пробовал использовать показатель Noise Margin, но опыты показали, что передача данных может идти одинаково хорошо как при NoiseMargin=1 так и при NoiseMargin=10 или даже 20.
Параметр выбран верно - это запас по шуму (Noise Margin), чем он
больше тем лучше. На практике достаточно иметь NoiseMargin >= 3 dB, хотя бывает работа без обрывов и ошибок и при 1 dB.
Параметр Loop Loss (затухание) в процессе работы на одной и той же
линии не меняется, если модемы и линия исправны.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах